Сообщений: 3
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2025
Репутация:
0
Заказчик хочет полноценную систему молниезащиты по DIN VDE 0185 на дом 250 м² в горной местности (Кисловодск). Обычно для ПМЖ ставят упрощённый «домашний» молниеотвод — медный токоотвод + заземление 5 м. По DIN — система токоотводов по периметру, контур заземления, переходные сопротивления. Стоимость отличается в 5-7 раз. Реально ли надо для частника?
Сообщений: 3
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2025
Репутация:
0
Сам отвечаю. В горах вероятность прямого удара молнии в 3-5 раз выше равнин. DIN VDE 0185 для дома 250 м² на возвышенности — оправдан. Цена ~150-250 тыс. рублей за полную систему.
Сообщений: 8
Тем: 0
Зарегистрирован: May 2024
Репутация:
0
Согласен. У моего соседа в Адыгее (тоже горы) дом без молниезащиты — ударила молния, телевизор и ноутбуки сгорели. Страховка не покрыла, потому что в полисе пункт «соблюдение мер защиты». 250 тыс. за систему — копейки против рисков.
Сообщений: 12
Тем: 0
Зарегистрирован: Dec 2024
Репутация:
0
Я бы добавил активную молниезащиту с упреждающим разрядом (Saint-Elme или Iniciador). Радиус действия 30-50 м, защищает не только сам дом, но и хоз постройки. Стоит 80-120 тыс. дополнительно.
Сообщений: 2
Тем: 0
Зарегистрирован: Apr 2025
Репутация:
0
Активная молниезащита — спорная штука. По европейским стандартам (NFC 17-102) она работает, но есть исследования что эффективность завышена. Я бы на горном участке поставил классическую DIN VDE + дополнительный контур по периметру.
Сообщений: 3
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2025
Репутация:
0
Заказчику предложил два варианта — DIN VDE 0185 (250 тыс.) или DIN + активная (380 тыс.). Выбрал второй. Делаем.