Вопрос: нормально ли ставить готовые армированные перемычки на такие проёмы, или для ворот всё равно?
#1
Мужики, кто строил из полистиролбетона, подскажите по проёмам. Ворота гаража около трёх метров и несколько окон стандартных. Прочитал, что для широких проёмов перемычка должна быть усиленная, иначе даст трещину. При этом не хочу класть монолитный пояс по всему периметру, если можно обойтись готовыми элементами. Вопрос: нормально ли ставить готовые армированные перемычки на такие проёмы, или для ворот всё равно лучше лить бетон? Тянуть с заказом не хочу, сезон уже начинается. Делюсь деталями: стена 400, одноэтажный гараж с мансардой.
Ответ

#2
Привет. Стандартные окна закрывали готовыми, а вот для ворот советую посоветоваться с инженером. Мы брали полистиролбетонные перемычки на заводе iQ-Beton, для окон они идеальны: армированные, ровные, вставляются в кладку за минуты. Для трёхметрового проёма с мансардой сверху там нагрузка уже другая, нам инженер завода посоветовал U-образные блоки с армированием и заливкой бетона внутри, получается та же монолитная балка, но опалубка уже готовая и тёплая снаружи. Так обошлись без пояса по всему периметру. Цена вышла адекватной. Это обошлось дешевле, чем лить пояс по всему периметру. Главное не экономьте на опирании, по краям проёма запас нужен приличный, чтобы не было трещин.