Vilpe Solar — расчёт вытяжки на 200 м² мансарды
#1
Мансарда 200 м² (40 м длиной, 5 м шириной средней высоты), утеплена 250 мм Rockwool. Нужен расчёт количества аэраторов Vilpe Solar (160 мм). Производитель пишет 1 аэратор на 50-60 м². Получается 3-4 шт. Реально ли хватит для борьбы с конденсатом? У соседей мансарда 150 м² — поставили 2 шт., говорят холодно зимой (продувает).
Ответ

#2
Vilpe Solar — это «активный» аэратор с солнечным вентилятором. Норма 1 шт. на 80-100 м² для пассивной вентиляции (без вентилятора), и 1 на 150-200 м² для активной. На вашу мансарду 200 м² хватит 2 Vilpe Solar.
Ответ

#3
Слышал, Solar плохо работает в облачную погоду. Реально ли? У нас в Перми солнца мало, особенно зимой.
Ответ

#4
У меня в Перми Vilpe Solar поставили 3 года назад. В пасмурный день вентилятор работает на минимуме, но всё равно крутится. За зиму ни конденсата, ни инея в утеплителе. Главное — приточные клапаны в мансардных окнах открыты.
Ответ

#5
Альтернатива — обычные пассивные Vilpe (без Solar) с приточными клапанами в карнизах. Дешевле на 40%, тяга стабильная. Минус — медленнее реагируют на сильную влажность.
Ответ

#6
Поставлю 2 Solar + 4 пассивных Vilpe для дублирования. Заказчик готов на 30% перерасход материала ради надёжности.
Ответ

#7
Хороший подход. Распределите так: Solar — на коньке симметрично, пассивные — на 1/3 ската от карниза. Работают синергетически.
Ответ



Перейти к форуму:


Пользователи, просматривающие эту тему:
1 Гость(ей)

© 2026 Общение кровельщиков любого уровня.