Сообщений: 3
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2023
Репутация:
0
Объект — двухскатка 12×8 м, скат 35°. Заказчик хочет Braas Тевива (вес 45 кг/м² с учётом снеговой). Мауэрлат 150×150, шаг стропил 600 мм. Какое сечение брать: 50×200 или 50×250? Регион — Подмосковье, снеговая нагрузка III. По онлайн-калькуляторам выходит 50×200, но опытные коллеги говорят брать с запасом 50×250. Кто реально работал с Braas — ваши рекомендации?
Сообщений: 6
Тем: 1
Зарегистрирован: Mar 2023
Репутация:
0
50×250 без вариантов. Калькуляторы дают расчёт впритык, а у вас вес покрытия + снеговая III + длина пролёта 8м. Нужен запас 30%. И обязательно подстропильная нога посередине пролёта, иначе прогиб через 5-7 лет гарантирован.
Сообщений: 14
Тем: 0
Зарегистрирован: Nov 2021
Репутация:
0
Поддерживаю — 50×250. Я бы ещё рассмотрел вариант 60×200, если со склада есть. По жёсткости почти то же самое, по цене дешевле.
Сообщений: 12
Тем: 0
Зарегистрирован: Dec 2024
Репутация:
0
Если бюджет позволяет — 50×250 с подстропильными прогонами. У меня на похожем объекте через 8 лет вообще никаких проблем.
Сообщений: 3
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2023
Репутация:
0
Спасибо. Пересчитал с подстропильным прогоном по центру — 50×200 проходит с запасом 35%. Делаем так.
Сообщений: 8
Тем: 0
Зарегистрирован: May 2024
Репутация:
0
По Braas важный момент — сразу заказывайте крепёж под керамику (винты с шайбой и резиновой прокладкой), родной саморез по металлу не пойдёт. Цена 4-6 руб/штука.
Сообщений: 6
Тем: 1
Зарегистрирован: Mar 2023
Репутация:
0
Ещё пара мелочей: гидроизоляция под Braas обязательно с антиконденсатом (Tyvek Soft, Delta-Maxx Plus), и контробрешётка минимум 50×50 для нормального вентзазора.
Сообщений: 1
Тем: 0
Зарегистрирован: Jan 2026
Репутация:
0
Подскажите, а с Tilcor (металлочерепица под керамику) сечение стропил можно меньше брать? Вес у неё ~7 кг/м², в разы легче Braas.
Сообщений: 3
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2023
Репутация:
0
Кейт, да, у Tilcor можно 50×150 при тех же шагах. Но всё равно с расчётом снеговой нагрузки — если регион снежный, лучше 50×200 для запаса жёсткости.