Сообщений: 6
Тем: 1
Зарегистрирован: Mar 2023
Репутация:
0
Спорим в бригаде. Я говорю — шаг 600 под металлочерепицу всегда. Напарник утверждает — 900 для обычных участков, 600 только под ендовы и карнизы. Регион — Краснодар, снеговая I, ветровая II. Покрытие Grand Line Optima. Кто прав? И как это влияет на обрешётку (50×50 шаг 350)?
Сообщений: 14
Тем: 0
Зарегистрирован: Nov 2021
Репутация:
0
Шаг 600 — стандарт в большинстве проектов. 900 можно ставить только если стропила сечением 50×200 минимум и есть подстропильные прогоны. Для бригадной работы — 600 надёжнее, обрешётку проще считать.
Сообщений: 8
Тем: 0
Зарегистрирован: May 2024
Репутация:
0
По СНиП можно и 900, но это для неснежных регионов. В Подмосковье у меня бригада ставит 580-620, в Краснодаре можно и 700-800, если стропила нормального сечения.
Сообщений: 5
Тем: 0
Зарегистрирован: Oct 2024
Репутация:
0
У вас Краснодар, снеговая I — да, можно 800. Но ветровая II нагружает скат сильнее снега. Я бы остался на 600 для надёжности. Перерасход материала ~15%, но спокойнее.
Сообщений: 6
Тем: 1
Зарегистрирован: Mar 2023
Репутация:
0
Ок, пойдём на 600. Напарник согласился. Для МЧ Optima обрешётка 100×30 шаг 350 — норм или 150×30 лучше?
Сообщений: 4
Тем: 0
Зарегистрирован: Jul 2024
Репутация:
0
100×30 шаг 350 — это под Monterrey стандарт, проверено. Для Optima такая же геометрия волны, должно подойти. На карнизе и в ендове — сплошная обрешётка.
Сообщений: 12
Тем: 0
Зарегистрирован: Dec 2024
Репутация:
0
Ещё совет — ОСП-9 на ендовах перед металлочерепицей. По длине ендовы + по 50 см с каждой стороны. Воды там в межсезонье много, защитит обрешётку.