Сообщений: 5
Тем: 1
Зарегистрирован: May 2024
Репутация:
0
Сложный вопрос. Под фальц обычно не требуется антиконденсатная плёнка (фальц «дышит», вентзазор большой). Но в инструкции Rheinzink требуется супердиффузионная мембрана типа Tyvek Soft. Кто как делает? Обязательно ли два слоя (Tyvek + антиконденсат), или хватит одного Tyvek? Регион — СПб, влажность высокая.
Сообщений: 9
Тем: 1
Зарегистрирован: Jun 2024
Репутация:
0
Один слой Tyvek Soft — стандарт под фальц. Антиконденсат не нужен, потому что подкровельное пространство вентилируется через ребро и карниз. Если делаете с холодным чердаком — Tyvek Solid сойдёт, дешевле.
Сообщений: 7
Тем: 1
Зарегистрирован: Dec 2023
Репутация:
0
Согласен. Под Rheinzink мы кладём Delta-Maxx Plus или Tyvek Soft. Один слой. Главное — нахлёсты 15 см, проклейка специальной лентой, и обязательный вентзазор минимум 50 мм через контробрешётку.
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Dec 2025
Репутация:
0
У меня в СПб всегда два слоя — пароизоляция изнутри (Изоспан B) + супердиффузионка снаружи (Tyvek Soft). Между ними утеплитель. Без пароизоляции снизу — мансарда будет «потеть» изнутри, и Tyvek от этого не спасает.
Сообщений: 5
Тем: 1
Зарегистрирован: May 2024
Репутация:
0
Костя, я про подкровельную мембрану спрашивал. Пароизоляция снизу — это само собой. Просто иногда коллеги поверх Tyvek ещё антиконденсат укладывают «для надёжности», вот это и непонятно зачем.
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Dec 2025
Репутация:
0
А, понял. Антиконденсат поверх Tyvek — это перебор. Tyvek сам справляется с конденсатом за счёт диффузии. Двойной слой только бабки на ветер.
Сообщений: 6
Тем: 1
Зарегистрирован: Mar 2023
Репутация:
0
По нахлёстам важный момент — горизонтальные 15 см, вертикальные 20 см, и проклейка скотчем (не степлером!). Степлер пробивает дырки и ослабляет диффузионные свойства.