Tyvek Soft под фальц — порядок укладки и нужен ли антиконденсат?
#1
Сложный вопрос. Под фальц обычно не требуется антиконденсатная плёнка (фальц «дышит», вентзазор большой). Но в инструкции Rheinzink требуется супердиффузионная мембрана типа Tyvek Soft. Кто как делает? Обязательно ли два слоя (Tyvek + антиконденсат), или хватит одного Tyvek? Регион — СПб, влажность высокая.
Ответ

#2
Один слой Tyvek Soft — стандарт под фальц. Антиконденсат не нужен, потому что подкровельное пространство вентилируется через ребро и карниз. Если делаете с холодным чердаком — Tyvek Solid сойдёт, дешевле.
Ответ

#3
Согласен. Под Rheinzink мы кладём Delta-Maxx Plus или Tyvek Soft. Один слой. Главное — нахлёсты 15 см, проклейка специальной лентой, и обязательный вентзазор минимум 50 мм через контробрешётку.
Ответ

#4
У меня в СПб всегда два слоя — пароизоляция изнутри (Изоспан B) + супердиффузионка снаружи (Tyvek Soft). Между ними утеплитель. Без пароизоляции снизу — мансарда будет «потеть» изнутри, и Tyvek от этого не спасает.
Ответ

#5
Костя, я про подкровельную мембрану спрашивал. Пароизоляция снизу — это само собой. Просто иногда коллеги поверх Tyvek ещё антиконденсат укладывают «для надёжности», вот это и непонятно зачем.
Ответ

#6
А, понял. Антиконденсат поверх Tyvek — это перебор. Tyvek сам справляется с конденсатом за счёт диффузии. Двойной слой только бабки на ветер.
Ответ

#7
По нахлёстам важный момент — горизонтальные 15 см, вертикальные 20 см, и проклейка скотчем (не степлером!). Степлер пробивает дырки и ослабляет диффузионные свойства.